привет спецам. Есть такая проблема настроен диалин сервер с модулем (HWIC 16A/S) и подключены по 16 щупальцам модемы на cisco router 3845. проблема в следуюшем дозвон и аутентификация происходит только на первом асихронном порту скажем 0/0/0 а на дпугих или модем вообще не поднимает трубку или когда идет аутентификация то пишет ошиблу мелкософта удаленный модем разорвал соединение. Модеми роботикс фвкс модем. Чт я сделал не так ? вот кусок конфига: aaa authentication login default group radius local
aaa authentication login console none
aaa authentication login no_log local
aaa authentication ppp default group radius local
aaa authorization network default group radius local
aaa accounting update periodic 10 jitter maximum 20
aaa accounting system default start-stop group radius
interface Group-Async0
ip unnumbered GigabitEthernet0/0.10
no ip redirects
encapsulation ppp
async dynamic address
async mode dedicated
peer default ip address pool dialin
ppp authentication chap
group-range 0/0/0 0/0/15
routing dynamic
radius-server host 172.16.252.191 auth-port 1645 acct-port 1646 non-standard key ххххххххххххххххххххххххххххххххх
radius-server timeout 30
line 0/0/0
modem Dialin
modem autoconfigure type graf
autocommand ppp
transport input all
autoselect during-login
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line 0/0/1 0/0/2
modem Dialin
modem autoconfigure type graf
autocommand ppp
transport input all
autoselect during-login
stopbits 1
speed 2400
flowcontrol hardware
line 0/0/3 0/0/15
modem Dialin
modem autoconfigure type graf
autocommand ppp
transport input all
autoselect during-login
stopbits 1
flowcontrol hardware
что касается линий я давал настройки одинаковые для всех 16 линий но при просмотре они показываются вот так. К роутеру подключены пока два модема и две линии.
может кто знает в чем дело ??
спасибо всем заранее.