Hi уважаемый All!
Помогите решить задачку.
Есть внутренняя сеть с двумя VLAN: WiFi-VLANs 100 и UTP-VLANs 110, есть по линку от двух провайдеров ISP-1 и ISP-2. Есть Cisco 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(3h), RELEASE SOFTWARE (fc2) с установленным HWIC-4ESW
IP адреса в соответствующих VLAN серые, от каждого провайдера получена реальный IP, который установлен соответствующем интерфейсе нашего маршрутизатора, эти интерфесы будут использоваться для NAT-инга.
Собственно сама Задача
1)При нормально работающих каналах от ISP-1 и ISP-2 трафик от WiFi-VLANs 100 должен ходить через ISP-1, трафик от UTP-VLANs 110 должен ходить через ISP-2.
2)При выходе из строя какого либо оператора трафик с обоих VLAN должен заворачиваться на работающего оператора.
3)При восстановлении работоспособности оператора трафик опять должен перестроится по правилу 1На текущий момент пришел к следующему конфигу (см. ниже), в котором есть одна проблема:
Работает только 1-й NAT, который по идее должен иметь приоритет в обслуживании UTP-VLANs 110 на ISP-2.
Если ломается канал на ISP-1 то все отрабатывает по заданию, и при восстановлении канала на ISP-1 тоже все ок
А вот если ломается канал на ISP-2, то перестает работать и WiFi-VLANs 100 через ISP-1.
Если при сломанном канале ISP-2 убрать строчку
ip nat inside source route-map UTP-VLANs interface FastEthernet0/1 overload
то все начинает работать корректно, трафик с обеих VLAN заворачивается на живого провайдера.
======
Building configuration...
Current configuration : 2838 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
!
!
ip sla monitor 1
type echo protocol ipIcmpEcho 193.232.254.254 source-interface FastEthernet0/0
timeout 500
frequency 5
ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now
ip sla monitor 2
type echo protocol ipIcmpEcho 194.85.172.254 source-interface FastEthernet0/1
timeout 500
frequency 5
ip sla monitor schedule 2 life forever start-time now
!
!
track 1 rtr 1
delay down 10 up 5
!
track 2 rtr 2
delay down 10 up 5
!
!
interface FastEthernet0/0
description WAN-ISP-1
ip address 193.232.254.251 255.255.255.240
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
description WAN-ISP-2
ip address 194.85.172.251 255.255.255.128
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/0/0
description WiFi-VLANs
switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/0/1
description UTP-VLANs
switchport access vlan 110
!
interface FastEthernet0/0/2
!
interface FastEthernet0/0/3
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan100
description WiFi-VLANs
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip policy route-map WiFi-VLANs
!
interface Vlan110
description UTP-VLANs
ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip policy route-map UTP-VLANs
!
ip classless
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source route-map UTP-VLANs interface FastEthernet0/1 overload
ip nat inside source route-map WiFi-VLANs interface FastEthernet0/0 overload
!
ip access-list extended LAN-IP
permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
! - это осталось от первоначальных эксперементов
! ip access-list extended UTP-VLANs
! permit ip 192.168.110.0 0.0.0.255 any
! ip access-list extended WiFi-VLANs
! permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
!
route-map UTP-VLANs permit 10
match ip address LAN-IP
set ip next-hop verify-availability 194.85.172.254 1 track 2
set ip next-hop verify-availability 193.232.254.254 2 track 1
!
route-map WiFi-VLANs permit 10
match ip address LAN-IP
set ip next-hop verify-availability 193.232.254.254 1 track 1
set ip next-hop verify-availability 194.85.172.254 2 track 2
!
control-plane
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
======