Доброго времени суток, может кто сталкивался? Есть raid контролере rms25cb040. После того, как вытаскиваешь и вставляешь диск, он помечается как uncofigure bad. Далее, чтобы начался rebuild, делаем следующее.
megacli -PDMakeGood -PhysDrv[4:12] -a0
megacli -CfgForeign -Scan -aALL
megacli -CfgForeign -Clear -aALL
megacli -PDHSP -Set -physdrv[4:12] -aAll
Ребилд проходит, мы видим что все хорошо:
a0 Intel(R) Integrated RAID Module RMS25CB040 encl:1 ldrv:1 batt:FAULT, module missing, pack missing, charge failed
a0d0 7443GiB RAID 60 2x6 optimal
a0e4s12 931GiB a0d0 online
a0e4s13 931GiB a0d0 online
a0e4s14 931GiB a0d0 online
a0e4s15 931GiB a0d0 online
a0e4s16 931GiB a0d0 online
a0e4s17 931GiB a0d0 online
a0e4s18 931GiB a0d0 online
a0e4s19 931GiB a0d0 online
a0e4s20 931GiB a0d0 online
a0e4s21 931GiB a0d0 online
a0e4s22 931GiB a0d0 online
a0e4s23 931GiB a0d0 online
Но, контроллер всё равно пищит, правда, уже не так как при выбитом диске, а более протяжно: "биип-----биип------биип".
Пищит точно не из-за отсутствия батареи.
В логах вижу следующее и думаю, ругается он именно на это:
T45: EVT#03125-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 06(e0x04/s14) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03126-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 08(e0x04/s16) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03127-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 0c(e0x04/s19) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03128-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 0d(e0x04/s21) commissioned as emergency spare
Как бы ему объяснить, что всё хорошо и пищать не нужно. Просто отключить тревогу не вариант. Может, кто сталкивался с подобным?