> Забыл сказать, что эта ошибка возникла все-таки под нагрузкой. Но нагрузка была
> тестовая, запустили тесты bonniee++. Где-то с недельку гонялись они без перерыва
> до самого момента возникновения ошибки:
> end_request: I/O error, dev sda, sector 757879
> end_request: I/O error, dev sda, sector 757879
> end_request: I/O error, dev sda, sector 757879
> Когда сервер наглухо встал и только горячий ребут мог привести его в
> чувства.
> Остается только опытным путем проверять? Диски или железо? Воткнуть диски и запустить
> на выходные bonnie++ еще разок))) 1) посмотрите реально ли у вас SATA контроллер поддерживает SATA-300
2) диски Seagate ES.2 как впрочем и ES ненадежные и вероятно это зависит от партии
если контроллер в SR1530 - SATA150, переводите диски в SATA150, если SATA300,
то переводите FreeBSD на ahci и тестируйте под нагрузкой.
Совет, под рейды используйте либо Hitachi Ultrastar линейку, либо WD RE3, в крайнем
случае WD RE4. (первая линейка лучшая из перечисленных, затем вторая)
прим: Seagate ES.2 в RAID5 приходится менять по диску раз в неделю-две, суммарно
в рейдах 5'ого уровня ~750 дисков, выводы из этой статистики можете сделать сами
Возможно проблема со связкой: контроллер <-> firmware Seagate'ов
И последнее, попробуйте диски на самом обычном desktop'е но с ICH9, лучше с ICH10,
если все Ok (включая под нагрузкой), значит дело в backplane сервера, такое бывает,
вот почему совет проверить на desktop'е с прямым подключением к контроллеру, без
переходников и backplane'ов.